• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    冷卻塔

    • 切口形狀對冷卻塔爆破拆除倒塌效果的影響?
      背景下,煙囪、冷卻塔、水塔等高聳建筑物需要進行拆除。 爆破拆除有高效、便捷、經濟等優點,在短時間內借助炸藥爆炸作用,讓建筑物定向倒塌、破碎、解體,提高了施工效率。 爆破拆除一般面臨較為復雜的周邊環境,既要確保爆破產生的有害效應不能對周邊待保護建筑的結構造成破壞,又要嚴格要求建筑按照預先設計的方案定向倒塌,這就需要設計合理的爆破方案。目前,針對高聳建筑物的爆破拆除設計,還處于依賴于工程經驗和實踐的初級階段。高文樂等[1]對爆破切口的最佳延期時差進行了分析,得

      爆破器材 2023年5期2023-10-17

    • 北京地區地鐵車站風道內置式冷卻塔技術探究
      程師)地鐵車站冷卻塔是地鐵空調系統的重要組成部分,一般采用在地面設置或下沉式設置。風道內置式冷卻塔采用新型設置形式,節省占地、無需額外征地,對周邊景觀環境無影響,能有效解決冷卻塔景觀影響、噪聲擾民及衛生等問題,尤其適用于景觀要求高、環境影響評價標準高及場地受限的情況。但采用風道內置式冷卻塔時,工程造價會有所增加。風道內置式冷卻塔技術是一種新型冷卻技術。本文以北京某新建線路的地鐵車站(以下稱為“A站”)為例,對風道內置式冷卻塔的技術特點、布局要求、設計思路等

      城市軌道交通研究 2022年8期2022-08-23

    • 基于實際運行能效的冷卻塔性能評價方法研究
      系統多采用開式冷卻塔,從傳熱學角度,在不采取其他措施的3寸 情況下,空氣的濕球溫度是開式冷卻塔冷卻水能被冷卻到的極限溫度,因此國家標準《機械通風冷卻塔 第 1 部分:中小型開式冷卻塔》(GB/T7190.1-2018)采用的冷卻塔性能評價方法如熱交換效率評價方法和冷卻能力評價方法都僅采用出水溫度進行評價。開式冷卻塔的冷卻能力不僅與其結構尺寸、填料特性有關,還受進口空氣濕球給定冷卻塔,其結構尺寸和填料特性已定,隨著環境溫度或空調負荷需求變化,冷卻塔散熱量隨之

      建筑科技 2022年2期2022-08-20

    • 地鐵地下車站隱藏式冷卻塔的控制工藝研究
      水機組搭配開式冷卻塔的傳統方式依然是目前地鐵地下車站空調水系統的主要形式。常規冷卻塔的布置主要分為3個大類:冷卻塔設置在高風亭上、冷卻塔單獨設置在地面、冷卻塔下沉設置[1]。常規冷卻塔的布置對周邊環境帶來了噪聲、余熱及漂水等不良影響,是地鐵設計、建設過程中急需解決的難題。尤其是在中心城區地面建筑物密集的情況下,冷卻塔的設置問題更為突出?;诖耍瑢?span id="j5i0abt0b" class="hl">冷卻塔埋設于地下、在地面上增加冷卻塔進排風亭的方案受到了越來越多的關注。文獻[2]通過將埋地布置的冷卻塔與常規冷

      城市軌道交通研究 2022年7期2022-07-20

    • 冷卻塔拆除爆破切口尺寸的數值模擬設計
      59)0 引言冷卻塔自身重量大,塔壁是由鋼筋混凝土結構組成,呈雙曲線薄壁結構。 在爆破拆除過程中,切口尺寸選擇不當,會導致冷卻塔出現爆而不倒或者下坐現象,存在一定的危險系數[1]。 以爆破拆除理論為基礎,使用數值模擬軟件對冷卻塔的爆破拆除及倒塌過程進行數值模擬仿真,可以提前在計算機上觀察爆破拆除的模擬數據,有利于更好地優化爆破參數和改進設計方案,可提高爆破拆除的安全性和可靠性[2]。 數值模擬軟件的開發與應用,使爆破拆除方案在軟件中進行數值模擬,分析設計方

      煤礦爆破 2022年1期2022-05-07

    • 濕式冷卻塔節水改造工程實例
      大程度地在利用冷卻塔的過程中實現節水的目標已經成為了當今各個領域中急需解決的關鍵性問題[1]。本文主要對瑞豐鋼鐵(集團)有限公司現有濕式冷卻塔的運行情況及存在的耗水問題進行分析,并進行方案對比,最終確定外置式收水方案,經過實施,實現了年均節水率超過 40% 的節水效果。1 工程概況瑞豐鋼鐵(集團)有限公司高爐冷卻系統多采用濕式冷卻塔,但是濕式冷卻塔耗水嚴重,造成了水資源的浪費,而且濕式冷卻塔產生的噴水現象造成局部環境出現水霧、結冰、結霜等現象,給員工的日常

      新型工業化 2021年7期2021-10-23

    • 冷卻塔供冷技術在數據中心的應用
      冷,能耗巨大,冷卻塔供冷技術作為一種綠色節能技術,充分利用免費的室外自然冷源在春、秋和冬季可以顯著降低數據中心的能源消耗。1 冷卻塔供冷1.1 供冷原理建筑在全年均有穩定的散熱量,需要全年制冷。當室外濕球溫度低于某一定值時,制冷機組停機,空調系統中的冷卻塔直接或間接向空調系統提供冷凍水,用作消除室內余熱。這種采用冷卻塔直接或間接供冷的方式叫做“免費供冷”。1.2 供冷形式供冷按冷卻水是否直接進入空調設備可分成兩大類:冷卻塔直供和冷卻塔加板式換熱器的間接供冷

      山西建筑 2021年19期2021-09-24

    • 地鐵車站冷卻塔與城市立交橋合建布局方案研究 ——以深圳市10號線五和站為例
      復雜,地鐵車站冷卻塔布置同時面臨更高的技術要求,需要統籌考慮城市景觀、城市規劃、空間布局等因素。冷卻塔作為地鐵車站空調制冷系統的主要設備,自身工藝要求較高,從建筑設計角度來看,在條件允許的情況下,冷卻塔的布局應盡量與選址周邊的建構筑物結合設置,實現城市土地及城市空間的充分利用。深圳市10號線五和站位于龍崗區布龍路與五和南路交叉口,車站沿五和南路南北向布置,布龍路上方有五和立交橋上跨地鐵車站。五和站冷卻塔選址位于立交橋下方,利用橋下空間設置冷卻塔,實現了城市

      智能建筑與智慧城市 2021年5期2021-05-29

    • 基于工程案例探析鼓風式冷卻塔在地鐵工程中的應用
      評要求,地面無冷卻塔設置條件。因以上客觀條件,本站采用鼓風式冷卻塔,設備設置在地下一層新排風井之間的風道內。2 鼓風式冷卻塔工作原理鼓風式冷卻塔是指風機設置在冷卻塔進風口處的冷卻塔,將傳統冷卻塔的吸入式改為壓送式,工作原理是將冷卻塔外的冷空氣經離心風機壓入冷卻塔內,與填料中的水進行換熱,換熱后的濕熱空氣排出塔外。鼓風式冷卻塔有兩種形式:氣流與水流方向正交為橫流式鼓風冷卻塔,氣流與水流方向相反為逆流式鼓風式冷卻塔。鼓風式冷卻塔風機采用離心風機比傳統冷卻塔壓頭

      綠色環保建材 2021年4期2021-04-25

    • 地鐵車站冷卻塔運行實測及節能改造案例分析
      能耗尤為重要。冷卻塔作為冷水機組冷凝側的散熱設備,對于空調水系統運行性能至關重要[2]。加強冷卻塔的運行控制,實現冷卻塔的高效節能運行對整個通風空調系統的節能具有重要意義[3]。本文通過具體案例,探討冷卻塔運行對冷水系統冷卻側的影響,并通過冷卻塔節能改造實際案例,分析通過冷卻塔控制優化,實現冷水系統能效提升。1 案例現狀分析1.1 系統現狀本次調研車站為北京地鐵某線路 20 個地下車站,選取調研車站冷卻塔均為兩臺低噪聲橫流式冷卻塔,冷卻水通過母管送至地面后

      建筑熱能通風空調 2021年2期2021-03-29

    • 冷卻塔性能研究與升級改造
      00)1 原有冷卻塔存在的問題冷卻水溫度是影響制冷機組效率的關鍵因素, 是實現整個制冷系統節能降耗的關鍵[1]。 我公司原有的冷卻塔為2002年建成的臥式橫流式冷卻塔。 在長期的使用中存在如下問題。1.1 冷卻效果差冷卻塔存在進出水冷卻溫差僅有3.5 ℃左右,導致夏季制冷機的冷凝溫度高,冷凝壓力大,制冷機容易喘震。1.2 結構件被嚴重腐蝕冷卻塔承重鋼架為熱鍍鋅鋼材, 由于在冷卻循環水中投加了水處理藥劑,加速了熱鍍鋅鋼架被腐蝕的情況,影響了冷卻塔的結構安全。

      能源與環境 2021年1期2021-03-04

    • 環保節水型冷卻塔的探究
      大程度地在使用冷卻塔的過程中實現節水的目標已經成為當今各個領域中需解決的關鍵性問題。本文主要對現階段有關生產領域中的環保節水型冷卻塔的情況進行了簡單的闡述,并且分析了環保節水型冷卻塔的換熱、氣動等環節,進而在一定程度上降低冷卻塔對水資源的利用程度,這樣一來,就可以適當緩解我國部分地區水資源短缺的危急狀況。1 環保節水型冷卻塔的推出1.1 冷卻塔的分類濕式冷卻塔在以往的工業生產過程中具有無可比擬的優勢,濕式冷卻塔的價格低廉、換熱成效明顯以及降溫的極限值都符合

      皮革制作與環??萍?2020年8期2020-12-11

    • 側風條件下電站大型冷卻塔建筑群熱力特性的數值模擬研究
      在自然通風濕式冷卻塔(以下簡稱NDWCT)的設計與研究中,往往將冷卻塔視為孤立的單個設備,而在實際工程應用中,常規的火電廠配備的冷卻塔往往在2個或以上,并伴有廠房、煙囪等各種建筑物.在側風條件下,某個冷卻塔塔內的熱流特性,會受到相鄰冷卻塔和附近建筑物的影響,有研究表明,孤立的冷卻塔冷卻塔建筑群的循環水溫降最大相差1K,在某種程度上這是不容忽視的.因此,本研究建立了冷卻塔建筑群的三維數值模擬模型,研究其在不同方向的側風條件下的熱流性能,并優化冷卻塔建筑群的

      東北電力大學學報 2020年3期2020-06-06

    • 并列運行的自然通風冷卻塔熱力計算方法
      運行的自然通風冷卻塔熱力計算方法劉道遠1,朱蓬勃2,姜國策2,黃啟川1(1.淮浙煤電有限責任公司鳳臺發電分公司,安徽 淮南 232131;2.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710054)目前,關于冷卻塔并列運行熱力計算的研究開展得還不充分。本文通過分析自然通風冷卻塔并列運行的特點,綜合運用焓差法、窮舉法和回歸分析法進行并列運行冷卻塔熱力計算的方法研究,并通過實例實際驗證該方法的有效性。結果表明:并列運行時,2座冷卻塔的結構型式、氣候條件、進水溫度、等

      熱力發電 2019年12期2020-01-04

    • 某電廠采用高位收水塔后的效果及存在問題分析
      )1 高位收水冷卻塔技術1.1 基本情況介紹重慶萬州發電廠新建工程在國內1000MW機組首次采用了節能降噪效果顯著的高位收水冷卻塔(據說華北電力設計院總包的合肥2×1000MW工程已率先應用)。高位收水冷卻塔技術可有效地減少循環水泵的靜揚程并降低冷卻塔淋水噪音,相比常規冷卻塔每臺機組循泵電動機功率減少約3400kW,噪音可減少約8~10dB(a),從而大幅降低運行電耗及噪音治理費用。通過比較,采用高位收水冷卻塔后,兩臺機組循環水系統綜合投資比常規塔系統雖高

      中國設備工程 2019年22期2019-12-19

    • 逆流濕式冷卻塔內不銹鋼填料熱力性能的試驗研究
      的解決方法,而冷卻塔是能夠達到這種效果的普遍被采用的冷卻設備之一[2]。被冷卻介質由冷卻水泵加壓輸送至冷卻塔的分配管中,然后經噴嘴噴淋到填料上,與此同時,環境空氣由于塔的抽吸作用從塔底四周吸入,橫穿填料層與被冷卻介質進行充分的熱質交換。冷卻塔效率的高低與填料的傳熱傳質性能密切相關。因此深入了解逆流濕式冷卻塔內填料的傳熱傳質性能,有著重要的現實意義。Gharagheizi等[3]對機械通風冷卻塔中垂直波紋填料(VCP)和水平波紋填料(HCP)進行了實驗對比,

      節能技術 2019年6期2019-12-13

    • 冷卻塔噪聲環境影響評價及污染防治措施分析
      20)1 引言冷卻塔[1]是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。隨著大型酒店、商場、高檔住宅樓以及高檔辦公樓等大型建筑不斷出現,這些商用、民用建筑,普遍采用中央空調系統,尤其以冷卻塔為主,以達到節約用水和節省動力消耗的目的。隨著社會經濟水平的快速發展,城市化進程不斷加快,人們對其居住聲環境質量的要求日益提高,民用冷卻塔噪聲污染投訴事件逐年提高。因此,在環境影響評價工作中,通過對中央空調系統中冷卻塔的正確選型、合理設

      綠色科技 2019年10期2019-11-29

    • 低噪聲風機在冷卻塔噪聲治理中的應用
      境保護有限公司冷卻塔是空調系統中常用的熱交換設備,廣泛應用于現代化的城市建筑中。冷卻塔運行會產生較大的噪聲,產生噪聲污染。近些年城市建筑密度加大,建筑屋頂?span id="j5i0abt0b" class="hl">冷卻塔與周邊居民樓的距離越來越近,冷卻塔的噪聲影響呈逐年上升的趨勢,已然成為城市噪聲污染的主要源頭之一,亟待解決。1 冷卻塔的噪聲特性分析冷卻塔按通風方式分為自然通風冷卻塔和機械通風冷卻塔。冷卻塔按熱水和空氣的流動方向分為逆流式冷卻塔和橫流(直交流)式冷卻塔。城市建筑中應用較多的是橫流式冷卻塔。冷卻塔

      節能與環保 2019年6期2019-08-06

    • 達實大廈高效冷站冷卻塔優化設計及數值模擬
      避免的需要用到冷卻塔。有些隱患問題也隨之而來,例如冷卻塔排出的濕熱空氣在低溫或高濕的環境中,水蒸氣會發生冷凝而形成白霧,對周圍環境造成不良影響。同時冷卻塔群之間由于間隔較近造成回流現象增加了運行能耗,進而造成運行成本的增加。1 工程概況本項目是達實智能大廈的改擴建工程,位于深圳市南山區,項目包括一座原有大樓及一棟新建塔樓,原有大樓作為新建塔樓的裙樓。新建塔樓地上共40層,地下4層,建筑面積超過8萬m2,地上塔樓建筑高度200 m,設計及實施為:雙標準(綠色

      建筑熱能通風空調 2018年10期2018-12-11

    • 探討冷卻塔常見技術問題
      擇一個高效率的冷卻塔,延長冷卻塔的使用壽命,盡可能減少熱回流現象的產生,這些都是使用冷卻塔的客戶最基本的要求,本文根據多年的實際施工經驗詳細介紹了冷卻塔常見技術問題中的選型、電機控制、填料等問題的解決方案,用案例和數據來驗證理論。關鍵詞:冷卻塔逼近度;填料冷卻塔是用水作為循環冷卻劑,從一系統中吸收熱量排放至大氣中,以降低水溫的裝置;其冷是利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產生蒸汽,蒸汽揮發帶走熱量達到對流、輻射和蒸發散熱傳熱等原理來散去工業上或制冷空調中產

      農家科技下旬刊 2018年8期2018-10-16

    • 橫流式冷卻塔應用分析
      標準工況橫流式冷卻塔,被晶澳揚州太陽能科技有限公司項目采用。該項目原配備10臺逆流式冷卻塔,單臺逆流式冷卻塔運行工況:進水溫度40℃,出水溫度32℃,濕球溫度28℃,單臺循環水量600 m3/h。為提高冷卻塔換熱效率,將10臺逆流式冷卻塔和YHA-600×2拼1組橫流式冷卻塔合并成一個系統,根據客戶現場實測反映,YHA-600×2拼1組橫流式冷卻塔的啟用與停用對整個系統運行效果影響不大,即溫度沒有顯著降低。2 分析思路采用一種冷卻塔選型程序作為冷卻塔工況核

      設備管理與維修 2018年7期2018-07-10

    • 橫流式冷卻塔應用分析
      標準工況橫流式冷卻塔,被晶澳揚州太陽能科技有限公司項目采用。該項目原配備10臺逆流式冷卻塔,單臺逆流式冷卻塔運行工況:進水溫度40℃,出水溫度32℃,濕球溫度28℃,單臺循環水量600 m3/h。為提高冷卻塔換熱效率,將10臺逆流式冷卻塔和YHA-600×2拼1組橫流式冷卻塔合并成一個系統,根據客戶現場實測反映,YHA-600×2拼1組橫流式冷卻塔的啟用與停用對整個系統運行效果影響不大,即溫度沒有顯著降低。2 分析思路采用一種冷卻塔選型程序作為冷卻塔工況核

      設備管理與維修 2018年13期2018-06-24

    • 障礙物對中央空調冷卻塔群氣流影響模擬
      任公司0 引言冷卻塔是中央空調系統重要組成部分,其運行能耗占空調系統運行能耗的20%[1]。冷卻塔運行性能的好壞直接影響著冷卻水的冷卻效果,進而對空調系統冷水機組的制冷效果和能耗產生不利影響,而冷卻塔熱羽流返混對冷卻塔運行能耗有重要影響,因此對冷卻塔熱羽流返混現象的研究[2-6]顯得尤為重要。近年來空調冷卻塔安裝位置的限制,出現熱羽流返混現象的問題越來越嚴重?,F(xiàn)階段對于空調冷卻塔的返混現象研究較少,因此,本文針對空調冷卻塔熱羽流返混現象開展了冷卻塔塔群氣流

      建筑熱能通風空調 2018年12期2018-06-19

    • 核電廠大型自然通風冷卻塔對氣載流出物擴散的影響
      廠大型自然通風冷卻塔對氣載流出物擴散的影響王 炫1,2,杜風雷1,王德忠2,王一川3,王 博3*(1.上海核工程研究設計院有限公司,上海 200233;2.上海交通大學,上海 200240;3.環境保護部核與輻射安全中心,北京 100082)為深入研究大型自然通風冷卻塔及其濕熱羽對內陸核電廠氣載流出物擴散影響,應用計算流體力學軟件STAR-CCM+提供的-湍流模型模擬了單一冷卻塔的運行和停機對不同位置、不同釋放高度污染物擴散的影響,結果表明:當釋放高度為1

      中國環境科學 2018年5期2018-05-26

    • 大型冷卻塔高徑比變化對投資的影響研究
      雙曲線自然通風冷卻塔是火力發電廠循環水系統中應用最廣泛的構筑物。冷卻塔體型大、造價高,對電廠初期投資影響較大。在滿足相同的背壓條件下,采用相同特性淋水填料時,冷卻塔淋水面積的大小受冷卻塔高度的影響,淋水面積越小,冷卻塔越高;采用不同特性淋水填料時,為滿足相同的背壓,冷卻塔的高度不同。在假定的設計條件下,針對不同的淋水面積,計算不同高徑比對冷卻塔的工程量的影響,并進一步計算冷卻塔造價,得出冷卻塔塔前期設計的一般規律,找出最優高徑比冷卻塔設計方案,為冷卻塔前期

      電力勘測設計 2018年5期2018-05-25

    • 閉式冷卻塔冬季運行性能研究
      司0 引言閉式冷卻塔源自于工業用蒸發式冷卻器, 是利用自然環境中空氣的干濕球溫度差以間接蒸發的方式來降低水的溫度, 冷卻水流經閉式冷卻塔的盤管段與空氣進行間接換熱, 從而保證了冷卻水不像開式塔那樣易受環境及空氣中雜質的污染。另外, 閉式冷卻塔還具有結構緊湊、 占地面積少、 噪音低、 運行費用低、 適應性強等優點, 可廣泛應用于工業用、 民用等制冷等領域 [1] 。隨著社會的發展, 閉式冷卻塔近些年被越來越多的應用于建筑物非夏季工況 (非額定工況) 條件下的

      建筑熱能通風空調 2018年3期2018-05-18

    • 乙炔冷卻塔PLC自控聯鎖系統改造
      工序組成。乙炔冷卻塔位于發生工序,設置在水環壓縮機前,其主要作用是對發生器生產的粗乙炔進行冷卻降溫。乙炔通過冷卻塔時,被冷卻水直接噴淋來降低溫度,并使其中大部分水冷凝下來,防止氣柜及管道積水;冷卻塔還可降低水環壓縮機溫度,有效提高水環壓縮機送氣能力,此外也有利于提高清凈塔的清凈效果。該冷卻工藝存在以下不足:①冷卻效果不好,②冷卻塔水泵控制不便。為此,青海鹽湖化工對發生工序冷卻塔自控系統進行了工藝改造。1 改造過程1.1 原乙炔冷卻系統控制工藝原乙炔冷卻系統

      聚氯乙烯 2018年7期2018-03-08

    • 北京某工程冷卻塔方案分析探究
      5)北京某工程冷卻塔方案分析探究陳文輝(國核電力規劃設計研究院有限公司 北京 100095)本文通過對比國內常用的開式機械通風冷卻塔(下稱開式塔)、經濟型閉式機械通風冷卻塔(下稱經濟型閉式塔)、及節水型閉式機械通風冷卻塔(下稱節水型閉式塔),從技術、經濟等方面進行比較,選擇一種節水、低噪的冷卻塔。節水;低噪;冷卻塔1 引言隨著國家節能減排政策的實施和水資源的日益匱乏,節水越來越成為各個工程的重中之重。本工程地處北京市,對噪音控制的高標準也成為設計過程中的難

      信息記錄材料 2018年2期2018-01-02

    • 建筑物與冷卻塔散熱相互影響的仿真研究
      5 )建筑物與冷卻塔散熱相互影響的仿真研究傅烈虎,路 源( 艾默生網絡能源有限公司,西安 710075 )通過應用6SigmaDCX仿真軟件對建筑設備進行物理建模,分析了建筑物對冷卻塔散熱的影響,得到了冷卻塔所在空間的氣流場和不同高度的水平溫度場,同時發現冷卻塔的散熱對建筑物的圍護結構的傳熱也有重要影響。建筑物;冷卻塔;仿真研究Abstract:Set up a physical modeling of building equipment by usin

      制冷 2017年3期2017-10-09

    • 無填料冷卻塔冷卻性能的試驗研究
      1 前言無填料冷卻塔去除了傳統開式冷卻塔的填料部分,對配水部分做出重大改進,使循環水在淋水區域形成足夠小的水滴。由于塔內阻力減小,進風量提升15%~20%,在無填料的情況下能夠進行充分的水氣熱質交換,從而達到冷卻循環水的目的。無填料冷卻塔避免了由于水質和水溫的原因而導致的填料性能的下降和損壞,對處理高溫、高濁度、易結垢循環水有重要的意義[1~3]。近年來,許多企業和學者對無填料冷卻塔進行了深入研究。陳劍波等通過對無填料噴射式冷卻塔和傳統填料冷卻塔的冷卻性能

      流體機械 2017年9期2017-02-06

    • 噴霧推進通風冷卻塔的節能創新
      海南省金航信諾冷卻塔研究院,海口 570100)噴霧推進通風冷卻塔的節能創新史仲文(海南省金航信諾冷卻塔研究院,???570100)簡介了冷卻塔的發展及現狀,分析了傳統普通電驅動冷卻塔存在的缺陷,以及噴霧推進通風冷卻塔在節能創新方面的優勢。冷卻塔;節能;創新隨著全球變暖趨勢的日益嚴重,環境問題被普遍關注,制冷行業的發展面臨著機遇和挑戰。一方面,對制冷設備效率的要求將提高;另一方面,制冷的節能環保性能要求也在增高。而在制冷行業,冷卻塔的節能創新是個不可忽視的

      中國環保產業 2016年9期2016-10-19

    • 冷卻塔防凍措施
      310012)冷卻塔防凍措施張甜?(杭州新菱人工環境科技有限公司,杭州 310012)本文簡要地介紹了開式冷卻塔的防凍措施,介紹了冷卻塔塔型的選擇與設備配置,以及如何管理使用,并簡要介紹了閉式冷卻塔冷卻塔防凍措施。冷卻塔;防凍措施;處理DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.16.2021 開式冷卻塔的防凍措施1.1冷卻塔塔型選擇(1)選用冷卻塔時需選用進風口無或少飛濺產品;(2)冷卻塔設備布置時需盡量避免或減少熱回流現象

      山東工業技術 2016年16期2016-08-15

    • 冷卻塔降耗分析
      燃氣有限公司?span id="j5i0abt0b" class="hl">冷卻塔降耗分析茆迪 張徐巖(沈陽燃氣有限公司）通過變頻調速控制調節在夜間或氣溫較低的季節氣候條件下,冷卻風機的轉速和開啟臺數,達到節能效果。冷卻塔風機;變頻器;PID;控制引言風機為冷卻塔機械通風的關鍵設備,通常都采用戶外立式冷卻塔專用電機,具有效率高,耗電省,防水性能好等特點。水從冷卻塔滴下時,冷卻風機使之與空氣較充分的接觸,將熱量傳遞給周圍空氣,使水溫降下來。長期以來,冷卻塔的節能降耗問題卻未引起足夠重視,大部分冷卻塔沒有任何節能措施,究

      大科技 2016年13期2016-08-11

    • 冷卻塔節能技術應用及評價
      710054)冷卻塔節能技術應用及評價尚海軍,喬 磊,劉圣冠(西安西熱節能技術有限公司,陜西 西安 710054)提高冷卻塔效率是燃煤電廠節能降耗的有效措施之一,運用節能技術對某電廠冷卻塔進行節能改造,并對冷卻塔性能進行評價,冷卻塔效率達到105%以上,該節能技術可為在役運行的大型自然通風冷卻塔節能改造提供參考。冷卻塔;節能;效率;測試大型燃煤電廠的自然通風冷卻塔運行多年后,冷卻效率下降明顯,造成循環水溫度升高,凝汽器真空度下降,機組發電煤耗增加,冷卻塔

      東北電力技術 2016年8期2016-02-16

    • 冷卻塔全年運行適宜條件分析*
      100040)冷卻塔作為空調系統的重要冷卻設備之一,近年在帶有內區且內部發熱負荷大的辦公建筑、數據中心、商店建筑這類全年供冷期長的建筑物中,被越來越多地應用于非夏季工況的建筑物免費供冷系統中[1-3].然而,冷卻塔的熱濕交換能力直接受室外氣象參數變化的影響.季節的變化及室外空氣濕球溫度、干球溫度的變化,將使運行在非額定工況條件下的冷卻塔熱濕交換能力偏離冷卻塔生產廠家技術樣本提供的產品技術參數(廠家一般僅給出夏季額定工況條件下的性能參數).關于這一點,目前沒

      湖南大學學報(自然科學版) 2015年1期2015-12-19

    • 火電機組冷卻塔節能改造技術分析
      00)火電機組冷卻塔節能改造技術分析陳寶祥(大唐濱州發電有限公司,山東濱州256600)火電機組冷卻塔經過長期運行,塔內的部分填料、噴頭、除水器已老化、堵塞、破損或變形,塔下部立柱、人字架及底墩、橫梁及進水管等受冷卻水侵蝕比較嚴重。文章介紹了大部分火電機組冷卻塔目前存在的主要問題,并針對其問題提出了主要技術改造措施,包括淋水填料改造、除水器改造、冷卻塔內除污等,并給出了設備改造后的性能數據及相關評價。冷卻塔火電機組節能技術改造1 火電機組冷卻塔存在的主要問

      中國科技縱橫 2015年21期2015-10-31

    • 中央空調冷卻塔水平衡分析與改造
      成都)中央空調冷卻塔在中央空調系統中,作為制冷主機冷凝器散熱的末端設備,起著重要作用。冷卻塔設計和配合合理,可方便使用,經濟可靠,節省大量人力和財力,減少水資源的浪費。反之,會造成浪費,增加不必要的工作量,嚴重時會影響機組正常運行,給生產、生活造成不良后果。單塔如此,對于多塔系統如果設計不合理,結果會更加嚴重。一、院中央空調系統設計與安裝情況中央空調配3臺冷水機組,3臺冷卻塔??照{(diào)系統的控制模式為手動,根據環境溫度開啟制冷機組的臺數。冷卻塔為方形橫流、并聯

      設備管理與維修 2015年10期2015-04-08

    • 影響中歐濕式冷卻塔大小的主要因素分析
      環供水系統,其冷卻塔的輸入條件和規模如下:熱負荷:2430 MW循環水量:158000 t/h進塔水溫:36.3℃出塔水溫:23.1℃在此條件下,本工程配置的冷卻塔淋水面積:13050 m2;高度:152 m。而中國石島灣核電站1400 MWe機組,在熱負荷(2545 MW)相當?shù)臈l件下,針對該廠址的條件,通過循環水系統優化確定的冷卻塔淋水面積為18000 m2,高度213.5 m。中國石島灣核電站較德國林根核電站的冷卻塔淋水面積大約為5000 m2,高度

      電力勘測設計 2015年4期2015-03-22

    • 淺析冷卻塔節能改造的關鍵技術與應用
      1000)淺析冷卻塔節能改造的關鍵技術與應用王 浩1,王 勇1,王鴻儒2(1.西安熱工研究院有限公司,陜西西安710032;2.大唐國際潮州發電有限責任公司,廣東潮州521000)鑒于冷卻塔熱力性能優劣對火電機組經濟性影響的重要性,結合冷卻塔的運行和工程改造經驗,在冷卻塔數值計算和性能試驗的成果基礎上,對影響冷卻塔熱力性能的因素進行分析,剖析導致冷卻塔性能下降的原因。借鑒國內、外先進技術,研究并總結了冷卻塔節能改造的關鍵技術,為冷卻塔的節能和改造提供技術支

      電站輔機 2015年1期2015-02-06

    • 燃機電站冷卻塔選型分析
      31)燃機電站冷卻塔選型分析李金海(河北省電力勘測設計研究院,河北石家莊 050031)對于燃機電站,冷卻方式多采用帶冷卻塔的二次循環供水系統。而對于冷卻塔的型式,多采用自然通風冷卻塔或機械通風冷卻塔。本文將針對某燃機電站的特點,從運行方式、檢修條件、運行費用、土建費用及與周邊和燃機廠區環境的協調性等多方面對自然通風冷卻塔和機械通風冷卻塔進行對比分析,提出經濟合理的冷卻塔方案。燃機電站 冷卻塔 二次循環目前我國投運及在建的燃機電站冷卻系統多采用二次循環冷卻

      中國科技縱橫 2014年22期2014-12-11

    • 基于ABB閥冷技術冷卻塔檢修狀態的分析和優化
      技術的閥冷系統冷卻塔檢修安措進行分析,提出優化方案。1 換流站閥水冷設計原理1.1 水冷系統設備主要組成及功能介紹閥冷卻系統通過冷卻介質的流動帶走可控硅閥運行中所產生的熱量。從散熱效果、防火、防腐蝕等方面考慮,閥冷卻系統由2部分組成:內冷水系統,介質采用去離子水;外冷水系統,介質采用軟化水。圖1為閥冷卻系統原理圖。1.1.1 動力單元水冷系統主要動力單元主循環泵E1.P1和E1.P2用于為內冷水系統提供循環動力,使處理過的內冷水經過冷卻塔冷卻后持續對換流閥

      湖南電力 2013年5期2013-11-20

    • 600 MW火電機組冷卻塔加裝進風導流裝置的設計與實踐
      引言自然通風冷卻塔是火電廠中重要的冷端設備之一,其性能對火電機組運行的熱經濟性和安全性有較大的影響[1,2]。冷卻塔的出塔水溫是反映冷卻塔綜合冷卻性能的重要指標[3~5],對于閉式循環水系統,冷卻塔的出塔水溫就是凝汽器的進口水溫,其每降低1℃,將使凝汽器壓力降低0.3~0.4kPa,發電標準煤耗率降低約0.8 g/kW·h。一般情況下,冷卻塔的高度、喉部直徑、入風口高度、填料型號、填料面積及高度、水塔底部直徑確定以后,冷卻塔的冷卻能力就基本確定了。但運行

      電力科學與工程 2012年1期2012-09-19

    • 節能技術之二十五冷卻塔進風導流節能技術
      逆流式自然通風冷卻塔(以下簡稱冷卻塔)運行狀態直接影響汽輪機組凝汽器真空,是火力發電廠重要的冷端設備之一,它利用水和空氣流動接觸后進行熱、質交換的原理,達到降低循環水溫度的目的。問題提出:冷卻塔傳熱、傳質區由配水區、填料區和雨區三部分組成,在設計、試驗測試過程中很少考慮環境風影響,認為雨區周向進風基本均勻對稱。這時配水區、填料區和雨區循環水冷卻負荷分別約占冷卻塔總冷卻負荷的5%~10%、65%~70%和20%~30%??紤]到填料區是主要的傳熱傳質區,且因配

      河北電力技術 2012年4期2012-04-10

    • 四座冷卻塔同時定向爆破拆除
      0005)四座冷卻塔同時定向爆破拆除孫向陽,謝續文(湖南中人爆破工程有限公司, 湖南長沙 410005)采用定向傾倒控制爆破技術,在復雜的環境下同時拆除高 60~90 m的 4座冷卻塔。詳細論述了爆破方案的選擇、爆破缺口的設計、爆破參數的設計、起爆網路的設計及安全防護措施的運用。實踐證明,本工程的設計方案和施工組織是合理的,為同類工程提供了有益的經驗。冷卻塔;定向爆破;爆破切口;爆破振動;爆破效果1 工程概況天津華能楊柳青熱電有限責任公司在節能減排的改建中

      采礦技術 2011年5期2011-11-15

    • 超大型冷卻塔結構設計與研究
      063)超大型冷卻塔結構設計與研究董勝憲(華東電力設計院,上海 200063)雙曲線自然通風冷卻塔是電力建設中的一項重要工程,隨著我國國民經濟的飛速發展,發電廠單機裝機容量的增大,“十二五”期間在內陸要新建一批核電廠,電廠內的冷卻塔已從過去的大中型冷卻塔轉為超大型冷卻塔。超大型冷卻塔的結構設計與研究工作已提到我們議事日程上,因此應該引起各方面的重視。超大型冷卻塔;結構設計。1 概述雙曲線自然通風冷卻塔是電力建設中的一項重要工程,在1973年以前,我們國內對

      電力勘測設計 2011年2期2011-08-15

    • 循環水冷卻塔水能回收技術應用
      遍采用的循環水冷卻塔按通風方式,可分為自然通風冷卻塔、機械通風冷卻塔和混合通風冷卻塔;按水和空氣的接觸方式可分為濕式冷卻塔、干式冷卻塔和干濕式冷卻塔;按熱水和空氣的流動方向可分為逆流式冷卻塔和橫流(直交流)式冷卻塔。無論采用哪種冷卻塔,循環冷卻水在冷卻塔內有上升、懸浮、下降三個過程。同時冷卻也有順流冷卻與逆流冷卻兩個過程,因此與冷、干空氣接觸時間更長、更充分,帶走的熱量就更多。隨著技術的發展,冷卻塔由原來的填料式冷卻塔改為無填料式冷卻塔,空氣阻力現象不存在

      化工技術與開發 2011年8期2011-04-01

    • 循環冷卻水系統安裝缺陷分析及改進措施
      的正常出力。而冷卻塔是影響冷卻水泵正常運轉和冷水機組正常出力的關鍵設備。本文僅對常規民用建筑中央空調的冷卻塔及其進出冷卻塔循環水管道安裝缺陷進行分析,并提出行之有效的改進措施,且作投石問路,望同行專家予以不吝指正。1 循環冷卻水安裝的一般情形1)冷卻塔進水管直接與冷卻塔進水口連接;2)冷卻塔給水進塔立管沒有設置防晃固定支架;3)冷卻塔進水管上安裝蝶閥與閘閥;4)冷卻塔出水干管管頂與集水盤垂直高差小;5)冷卻塔大都在現場由廠家二次組合安裝;6)冷卻塔周圍環境

      山西建筑 2010年13期2010-05-24

    • 某能源中心空調用冷卻塔性能的模擬分析
      式逆流式空調用冷卻塔,型號均為BFNPDG-2000。冷卻塔填料材料為PVC,為點滴薄膜式冷卻塔,本文將為冷卻塔的運行建立數學模型。這些冷卻塔已經運行了多年,為了解該設備的目前的熱工性能情況,決定對它的性能進行實測,通過實測數據驗證數學模型的準確性,然后利用模型模擬冷卻塔在不同環境及運行工況下的性能參數。1 冷卻塔的性能BFNPDG-2000點滴薄膜式冷卻塔,額定冷卻水流量2000 m3/h,額定空氣入口濕球和干球溫度分別為28℃和31.5℃,冷卻水進水和

      電力與能源 2010年5期2010-04-12

    久久影院123| 在现免费观看毛片| 无遮挡黄片免费观看| 男女床上黄色一级片免费看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久这里只有精品19| 9色porny在线观看| 久久精品久久久久久久性| 搡老岳熟女国产| 伦理电影大哥的女人| 大香蕉久久成人网| 欧美精品一区二区免费开放| 日本午夜av视频| 黄片无遮挡物在线观看| 国产极品天堂在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 黄频高清免费视频| 看十八女毛片水多多多| 99国产精品免费福利视频| 国产成人一区二区在线| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 高清视频免费观看一区二区| 十八禁网站网址无遮挡| 国产在线视频一区二区| 亚洲成人av在线免费| 亚洲人成电影观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩视频在线欧美| 永久免费av网站大全| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久影院123| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 成人黄色视频免费在线看| 一本色道久久久久久精品综合| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 午夜av观看不卡| 久久久精品区二区三区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 免费观看av网站的网址| 亚洲国产精品国产精品| 国产乱来视频区| 亚洲国产欧美网| 视频在线观看一区二区三区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| svipshipincom国产片| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲综合精品二区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 我要看黄色一级片免费的| 中文字幕精品免费在线观看视频| 超碰97精品在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 久久久久久久国产电影| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 国产成人免费观看mmmm| 777米奇影视久久| 青春草亚洲视频在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 男女无遮挡免费网站观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲欧洲国产日韩| 最近手机中文字幕大全| 精品一区二区三卡| 免费看av在线观看网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产黄频视频在线观看| 久久97久久精品| 美女视频免费永久观看网站| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| netflix在线观看网站| 飞空精品影院首页| 天天添夜夜摸| 亚洲av福利一区| 超碰成人久久| 国产午夜精品一二区理论片| 哪个播放器可以免费观看大片| 我的亚洲天堂| 亚洲精品第二区| 自线自在国产av| 国产成人精品福利久久| 亚洲免费av在线视频| 黄片播放在线免费| 毛片一级片免费看久久久久| 免费日韩欧美在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 免费黄网站久久成人精品| 老汉色∧v一级毛片| 热99国产精品久久久久久7| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产 精品1| 美国免费a级毛片| 欧美成人午夜精品| 十八禁高潮呻吟视频| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品av久久久久免费| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产97色在线日韩免费| 国产精品女同一区二区软件| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲美女搞黄在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 久久99精品国语久久久| 国产激情久久老熟女| 91精品国产国语对白视频| 99九九在线精品视频| 亚洲欧美激情在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品人妻在线不人妻| 精品人妻一区二区三区麻豆| 成人午夜精彩视频在线观看| 伦理电影大哥的女人| 波野结衣二区三区在线| 大话2 男鬼变身卡| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 91精品国产国语对白视频| 午夜福利视频精品| 国产 精品1| 欧美 日韩 精品 国产| av线在线观看网站| 日本91视频免费播放| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 婷婷色综合大香蕉| 精品午夜福利在线看| 男女边吃奶边做爰视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品亚洲成国产av| 在线精品无人区一区二区三| 男女下面插进去视频免费观看| 国产精品免费大片| 国产精品蜜桃在线观看| 免费观看av网站的网址| 黄片播放在线免费| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲免费av在线视频| 多毛熟女@视频| 欧美精品一区二区大全| 99久久精品国产亚洲精品| 两个人看的免费小视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久人人爽人人片av| 99久久人妻综合| 欧美黑人精品巨大| 不卡视频在线观看欧美| 黄频高清免费视频| 波多野结衣一区麻豆| 啦啦啦在线观看免费高清www| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲五月色婷婷综合| 一个人免费看片子| 欧美日本中文国产一区发布| 老鸭窝网址在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产精品免费视频内射| 亚洲欧美色中文字幕在线| 女人久久www免费人成看片| 男女边摸边吃奶| 天美传媒精品一区二区| 一级爰片在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲国产最新在线播放| 蜜桃在线观看..| 最黄视频免费看| 一级毛片我不卡| 日韩精品免费视频一区二区三区| 制服诱惑二区| 成年人午夜在线观看视频| 国产又色又爽无遮挡免| av片东京热男人的天堂| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 黄色一级大片看看| svipshipincom国产片| 欧美成人精品欧美一级黄| 丁香六月天网| 99国产综合亚洲精品| 美女扒开内裤让男人捅视频| 婷婷成人精品国产| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 丝袜人妻中文字幕| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 一区福利在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产不卡av网站在线观看| 日本午夜av视频| 亚洲四区av| 一本一本久久a久久精品综合妖精| a级毛片在线看网站| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久久精品区二区三区| 精品福利永久在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 不卡视频在线观看欧美| 欧美少妇被猛烈插入视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美精品一区二区大全| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 高清视频免费观看一区二区| 国产成人欧美在线观看 | 麻豆乱淫一区二区| 亚洲国产日韩一区二区| 成人手机av| avwww免费| 高清视频免费观看一区二区| 美女高潮到喷水免费观看| 99热国产这里只有精品6| 黑人欧美特级aaaaaa片| 999精品在线视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 男女之事视频高清在线观看 | 男人舔女人的私密视频| 久久鲁丝午夜福利片| 91aial.com中文字幕在线观看| 成人影院久久| 97精品久久久久久久久久精品| 久久狼人影院| 在线看a的网站| 一本色道久久久久久精品综合| av电影中文网址| videos熟女内射| 欧美激情高清一区二区三区 | tube8黄色片| 国产福利在线免费观看视频| 国产精品免费大片| 久久久久国产精品人妻一区二区| 一级爰片在线观看| av网站免费在线观看视频| 午夜老司机福利片| 欧美激情高清一区二区三区 | 一区二区三区四区激情视频| 国产精品免费视频内射| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲av国产av综合av卡| 精品一区在线观看国产| 一级a爱视频在线免费观看| 久热这里只有精品99| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品一区二区在线不卡| 国产日韩欧美视频二区| 欧美黑人欧美精品刺激| 两性夫妻黄色片| 久久青草综合色| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久鲁丝午夜福利片| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 无限看片的www在线观看| 久久av网站| 日本vs欧美在线观看视频| www日本在线高清视频| 人妻 亚洲 视频| 久久亚洲国产成人精品v| 蜜桃在线观看..| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久ye,这里只有精品| 老司机亚洲免费影院| 伊人久久国产一区二区| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 中文字幕人妻丝袜制服| 人人澡人人妻人| tube8黄色片| 亚洲人成电影观看| 精品少妇内射三级| 欧美97在线视频| 制服诱惑二区| 高清欧美精品videossex| 久久亚洲国产成人精品v| 成人手机av| 亚洲精品国产av成人精品| a级片在线免费高清观看视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产免费视频播放在线视频| 日韩电影二区| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲精品国产av成人精品| kizo精华| 免费不卡黄色视频| 久久人人爽人人片av| 国产精品一区二区在线观看99| 久久久久国产一级毛片高清牌| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 超碰97精品在线观看| 国产成人精品福利久久| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 丝袜美足系列| 韩国精品一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 一本色道久久久久久精品综合| 国产精品99久久99久久久不卡 | 69精品国产乱码久久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 熟女av电影| 日本wwww免费看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 蜜桃在线观看..| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 婷婷色综合www| 成人午夜精彩视频在线观看| 免费观看a级毛片全部| 久久精品国产综合久久久| 精品一区二区三卡| 18在线观看网站| xxxhd国产人妻xxx| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 在线观看国产h片| 如何舔出高潮| 成人毛片60女人毛片免费| 久久影院123| 成年av动漫网址| 51午夜福利影视在线观看| 在线观看三级黄色| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 永久免费av网站大全| 成人漫画全彩无遮挡| 中文字幕制服av| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲图色成人| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 中文字幕av电影在线播放| 在线观看一区二区三区激情| 欧美日韩视频精品一区| 欧美乱码精品一区二区三区| 女人久久www免费人成看片| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品 欧美亚洲| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 中国三级夫妇交换| 欧美精品高潮呻吟av久久| av片东京热男人的天堂| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产男人的电影天堂91| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| xxx大片免费视频| 少妇精品久久久久久久| 在线观看三级黄色| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品欧美亚洲77777| 精品国产一区二区三区四区第35| 午夜激情久久久久久久| 国产淫语在线视频| 免费av中文字幕在线| h视频一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产色婷婷99| 黑人猛操日本美女一级片| 久热这里只有精品99| 国产成人啪精品午夜网站| 国产淫语在线视频| svipshipincom国产片| 午夜福利乱码中文字幕| 搡老乐熟女国产| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品国产色婷婷电影| 少妇被粗大的猛进出69影院| 精品第一国产精品| 成年人免费黄色播放视频| 看免费av毛片| 女人久久www免费人成看片| 最近中文字幕高清免费大全6| 秋霞伦理黄片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 黑丝袜美女国产一区| 波多野结衣一区麻豆| 一本大道久久a久久精品| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一区二区av电影网| 韩国av在线不卡| 欧美日韩综合久久久久久| 一本色道久久久久久精品综合| 国产片特级美女逼逼视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产一区二区 视频在线| 如何舔出高潮| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 超碰97精品在线观看| 老司机影院毛片| 大片电影免费在线观看免费| 国产乱来视频区| 丝袜美腿诱惑在线| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日本色播在线视频| 久热爱精品视频在线9| 亚洲人成77777在线视频| 国产精品一区二区在线不卡| 搡老岳熟女国产| 精品国产一区二区久久| 国产亚洲av高清不卡| 香蕉丝袜av| 午夜福利视频精品| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 2018国产大陆天天弄谢| 高清在线视频一区二区三区| 欧美日韩视频精品一区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 成人影院久久| 精品国产一区二区三区四区第35| 视频区图区小说| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产精品女同一区二区软件| 大香蕉久久网| 日韩免费高清中文字幕av| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日韩人妻精品一区2区三区| 日韩一区二区三区影片| 欧美日韩福利视频一区二区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美久久黑人一区二区| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲国产欧美网| 天堂中文最新版在线下载| 欧美日韩精品网址| 国产精品一国产av| 97在线人人人人妻| www.精华液| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久99热这里只频精品6学生| 国产在线免费精品| 中文字幕精品免费在线观看视频| 1024视频免费在线观看| 超碰97精品在线观看| 婷婷色综合大香蕉| av在线app专区| 在线观看三级黄色| 久久毛片免费看一区二区三区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一区二区三区四区激情视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜福利网站1000一区二区三区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 两性夫妻黄色片| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产一区二区在线观看av| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 叶爱在线成人免费视频播放| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 波多野结衣一区麻豆| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩制服骚丝袜av| 国产又爽黄色视频| av一本久久久久| 欧美人与善性xxx| 国产99久久九九免费精品| 免费高清在线观看日韩| 国产精品久久久久成人av| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品成人在线| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 午夜免费男女啪啪视频观看| av在线播放精品| 久久女婷五月综合色啪小说| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 最新的欧美精品一区二区| 老司机靠b影院| 亚洲伊人久久精品综合| 精品视频人人做人人爽| 久久热在线av| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲国产最新在线播放| a级毛片在线看网站| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久热这里只有精品99| 精品一区二区三区av网在线观看 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲成色77777| 午夜福利影视在线免费观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| av电影中文网址| 亚洲一区二区三区欧美精品| 熟妇人妻不卡中文字幕| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲在久久综合| 日韩免费高清中文字幕av| 国产黄色免费在线视频| 久久精品国产a三级三级三级| 一边亲一边摸免费视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 午夜日本视频在线| 男人舔女人的私密视频| 国产精品三级大全| 成人免费观看视频高清| 老司机在亚洲福利影院| 婷婷色综合大香蕉| 精品国产一区二区三区四区第35| 日本av手机在线免费观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久久久网色| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产免费又黄又爽又色| 看免费av毛片| 满18在线观看网站| 国产精品蜜桃在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 岛国毛片在线播放| 下体分泌物呈黄色| 日韩伦理黄色片| 久久婷婷青草| 在线观看免费高清a一片| 男女下面插进去视频免费观看| 蜜桃国产av成人99| 日本色播在线视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产精品成人在线| 在线 av 中文字幕| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲欧美一区二区三区国产| 最新的欧美精品一区二区| 麻豆乱淫一区二区| 欧美日韩成人在线一区二区| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 最近中文字幕2019免费版| 色播在线永久视频| 最近中文字幕2019免费版| 婷婷色综合www| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产黄色免费在线视频| 晚上一个人看的免费电影| 一区二区av电影网| 亚洲成人免费av在线播放| 成人三级做爰电影| 精品人妻在线不人妻| 中国国产av一级| 99re6热这里在线精品视频| 高清不卡的av网站| 大陆偷拍与自拍| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产乱来视频区| 观看av在线不卡| 亚洲av在线观看美女高潮| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品人妻在线不人妻| 精品一区二区三区av网在线观看 | 精品国产乱码久久久久久男人| 在线观看www视频免费| 国产精品1区2区在线观看.| 搡老岳熟女国产| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日本 av在线| 精品第一国产精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 真人做人爱边吃奶动态| 久久中文字幕人妻熟女| www日本在线高清视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 12—13女人毛片做爰片一| 在线观看免费日韩欧美大片| 色尼玛亚洲综合影院| 宅男免费午夜| 一级毛片精品| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| av在线播放免费不卡| 9色porny在线观看| 免费高清在线观看日韩| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日韩高清综合在线| 日韩精品青青久久久久久| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 一级毛片精品| 日本a在线网址| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 极品人妻少妇av视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久午夜综合久久蜜桃| 变态另类丝袜制服| 欧美日本视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 免费无遮挡裸体视频| 丝袜人妻中文字幕| 身体一侧抽搐| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 多毛熟女@视频| 亚洲男人天堂网一区| 国产1区2区3区精品| 欧美日韩乱码在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产高清videossex|